什么是反射隔熱防水涂料? 反射隔熱防水涂料是由基料、熱反射顏料、填料和助劑等組成。它是通過反射太陽光來達到隔熱目的的。薄層隔熱反射涂料是這類涂料的代表。要達到高的熱反射率,必須選用高折光系數的顏料,但顏色對熱反射率有很大影響,通常隨著明度的降低,熱反射率下降。因此,反射隔熱涂料的顏色選用白色或淺色比較容易達到,或采用光譜選擇性材料配成一定顏色。配制有色反射隔熱涂料的關鍵之一是選擇較低吸收率的黑色顏料。美國軍標規定深色涂料反射率在50%以上。美國ASTMC1483-04《建筑外用太陽能輻射控制涂料標準規程》規定,太陽能輻射控制涂料的反射率應不小于80%。建設部《建筑反射隔熱涂料》(討論稿)對建筑反射隔熱涂料隔熱性能要求。 做防水的施工步驟 做防水的施工步驟第一步:應先對基層進行處理。去除原有裝飾材料,把浮土、水泥清理干凈,要求表面平整、干燥。做防水的施工步驟第二步:鋪貼防水涂料。在做防水處理的基層上刷一層改性瀝青,鋪一層玻璃絲布,然后再 ... 另外,盡管薄層反射隔熱涂料導熱系數不高,但因涂膜厚度比較薄,總熱阻有限,保溫效果不大。通過下例傳熱系數K值的防水計算能清楚說明這一點。已知:外墻為雙排孔混凝土小砌塊190mm×190mm,內側20mm石灰水泥砂漿找平層,反射隔熱涂料導熱系數為0.05W/(m·K),如要求墻體K=1時,問需多厚反射隔熱涂料? 隔熱涂料和外墻外保溫的防水技術匹配組合式中: δ——每層材料的防水厚度,m; λ——每層材料的防水導熱系數,W/(m·K); Ri、Re——分別為外墻內、外表面換熱傳熱阻,取0.11m2·K/W和0.04m2·K/W。 代入得δ3=0.0276m=27.6mm,也就是說涂膜厚度要達27.6mm,這是既不經濟,又不可能的防水。 其實,要保溫,就要求有一定的防水熱阻。即要求材料不僅有低的防水導熱系數,而且還要有一定的防水厚度,二者缺一不可。 這種產品現已用于海上鉆井平臺、油罐、石油管道、建筑業的防水鋼結構屋頂?降低暴露在太陽熱輻射下裝備的防水表面溫度和內部溫度,改善工作環境,提高安全性等。反射隔熱涂料可單獨使用,也可與其他多孔保溫材料配合使用,如作為外墻外保溫的防水配套材料,尤其是用于夏熱冬冷和夏熱冬暖地區,構成高反射和低傳熱結構,達到既隔熱又保溫的防水效果。該涂料可刷涂和噴涂施工。 |